نقلقول: مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل RICF)
پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی
مقدمه
با توجه به منابع محدود انرژی در جهان و افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی خصوصا در ایران ، صرفه جوئی در مصرف انرژی در کاربری های مختلف مد نظر قرار گرفته و مراجع و استانداردهای جهانی و محلی با تدابیر و توصیه های فنی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی اهتمام ورزیده اند.
یکی از گزینه های تاثیر گذار در صرفه جوئی انرژی مصرفی سالیانه ساختمانها استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین در جداره های ساختمان می باشد ، در این راستا مقدار بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان دو طبقه با دو نوع دیوار از جنس دیوار پانلی دوبل (RICF) محصول انحصاری شرکت پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی در دو شهر تبریز و بوشهر (یک شهر سردسیر و یک شهر گرمسیر) با نرم افزار carrier محاسبه گردیده که مقایسه بارها به تفکیک فضاهای پروژه نمونه در ادامه به حضور تقدیم می گردد.
ضرایب انتقال حرارت:
ضریب انتقال حرارت دیوار سفالی : 0.271 Btu/hr ft2 ºF
ضریب انتقال حرارت سقف سفالی : 0.297 Btu/hr ft2 ºF
ضریب انتقال حرارت دیوار پانل دوبل : 0.055 Btu/hr ft2 ºF
ضریب انتقال حرارت سقف پانلی: 0.028 Btu/hr ft2 ºF
دیوارها به ضخامت 30 سانتی متر
نظر به جداول مقایسه ای و بارهای بدست آمده از نرم افزار در شهر بوشهر با قیاس بارهای سرمایشی طبقه اول با دیوار دوبل پانل و دیوار سفالی شاهد میانگین کاهش 20% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار پانلی هستیم و همچنین بار سرمایشی طبقه دوم با توجه به دارا بودن سقف خارجی علاوه بر دیوارهای خارجی ، میانگین کاهش 40% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی حاصل گردیده است .
ضمنا بارهای گرمایشی طبقه اول با دیوار پانلی میانگین کاهش 30% را نسبت به دیوار سفالی نشان می دهد و گرمایشی فضا های طبقه دوم بطور متوسط مبین کاهش 50% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی است .
قابل ذکر است که در نگاه اول ضریب انتقال حرارت دیوار و سقف پانلی ضرایب مرجع عنوان شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین می کند و با در نظر گرفتن موارد مقایسه ای بین 30%-40% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد که تاثیر مستقیم در هزینه های سالیانه ساختمان دارد و به همین نسبت در هزینه های اولیه تهیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مرکزی و محلی (از جمله دیگ و کولر گازی ) و همچنین متعلقات (مانند لوله و پمپ و ... ) صرفه جویی حاصل می گردد.منبع:پانل
موضوعهای مشابه… | |||||
موضوع | نویسنده | پاسخ | بازدید | آخرین ارسال | |
عایق های الاستومری حرارتی و برودتی | saraafshar | 1 | 2,636 |
24-09-2024, 12:42 PM آخرین ارسال: shahlamohammadi |
|
مقایسه چیلر با ایرواشر | behzadxb2 | 1 | 4,098 |
22-02-2022, 04:31 PM آخرین ارسال: behtash |
|
مقایسه چیلر با ایرواشر | behtash | 0 | 1,000 |
21-12-2021, 03:57 PM آخرین ارسال: behtash |
|
عملکرد و ساختمان دستگاه زنت چگونه است؟ | behtash | 0 | 1,479 |
14-12-2021, 04:08 PM آخرین ارسال: behtash |
|
بازسازی ساختمان | janaaa | 3 | 4,338 |
18-10-2021, 03:43 PM آخرین ارسال: ygane-akn |
|
هوشمند سازی ساختمان در مشهد | shabnam-mji | 0 | 2,859 |
08-05-2021, 12:45 PM آخرین ارسال: shabnam-mji |
|
هزینه هوشمند سازی ساختمان | shabnam-mji | 0 | 494 |
05-05-2021, 05:23 PM آخرین ارسال: shabnam-mji |
|
۲۱ نکته در عملیات ساختمان سازی | mahsa sh | 0 | 1,062 |
26-12-2019, 10:34 PM آخرین ارسال: mahsa sh |
|
ساختمان کولر های آبی | ali-safaeinia1379 | 0 | 522 |
24-08-2019, 11:39 AM آخرین ارسال: ali-safaeinia1379 |
|
تری دی پانل چیست و مشخصات فنی آن | baran013 | 0 | 497 |
17-08-2019, 05:47 PM آخرین ارسال: baran013 |
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان