لاین تراپ یا تله موج: امروزه یکی از اجزای اصلی در هر پست فشار قوی، سیستم ارتباطی PLC است. از این وسیله برای ارتباط صوتی استفاده می شود و در کاری حساس تر جهت انتقال داده های هر پست و سیستم های حفاظتی نیز استفاده می نمایند. خطوط فشار قوی به عنوان سیم های ارتباطی بین دو نقطه در ارتباط ها نقش دارند، برای در خدمت گرفتن از این کابلهای ولتاژ بالا و فرکانس 50 هرتز برق احتیاج به لوازمی است که بتواند اطلاعات و صوت وتصویر را با فرکانس مشخص (عموماً بین 300 تا 2000 هرتز ) بر روی سیستم انتقال انرژی منتقل نماید. این وسیله به طور عموم به تله موج شناخته می شود که شامل اجزایی است و تنظیمات خاص خود در ولتاژهای مختلف را دارد که در این مقوله با این تجهیز بیشتر آشنا می شویم .
لاین تراپ از اجزایی تشکیل شده است که به مهمترین آنها می پردازیم:
الف) کویل اصلی: عموماً به شکل استوانه ای است و شامل اندوکتانس اصلی مدار (حداکثر تا 2 میلی هانری) لاین تراپ می باشد. جنس آن عموماً از آلومینیوم سبک است و به طور سری با سیستم انتقال انرژی از یک طرف و با ترانس ولتاژ خازنی از طرف دیگر ارتباط دارد. این کویل تحمل بالایی دارد به طوریکه در برابر جریانات اتصال کوتاه و رعد و برق تحمل پذیری بالایی دارد و هادی های آن مستقیم توسط جریانات هوا خنک می شوند کویل را در برابر نفوذ پرندگان توسط سیم های توری در دو سر کویل محافظت می نمایند. بسته به طراحی کویل به صورت آویزان و یا بر روی ترانس ولتاژ نصب می شود( چه به صورت ایستاده و یا خوابیده)
ب) برقگیر: کار برقگیر مشخص است، جهت زمین کردن اضافه ولتاژ ها در داخل کویل این برقگیر نصب می شود. البته در دو سر کویل هم جهت جلوگیری از کرونا می توان حلقه های محدود کننده تعبیه شود.
ج) واحد تنظیم کننده: واحد تنظیم کننده در محفظه ای عایق و به صورت موازی با کویل اصلی به شکلی قابل انعطاف در داخل استوانه کویل قرار دارد. کار این دستگاه تطبیق امپدانس است که در کاخانه سازنده با توجه به سفارش مشتری تنظیم می شود و در هنگام نصب تغییری در آن نمی توان ایجاد نمود هنگام کار بروی واحد تنظیم کننده باید آنرا حتماً اتصال کوتاه نمود چون به علت میدانهای الکتریکی ممکن است تا ولتاژهای بسیار بالایی شارژ شود و برای مدت زمانی می تواند باقی بماند.
دستگاه فرستنده گیرنده PLC:
این وسیله وظیفه ارسال و دریافت سیگنالهای مخبراتی را به عهده دارد. محدوده فرکانس مورد استفاده در سیستمهای PLCبین 30 تا 500 کیلو هرتز قرار دارد. حد بالاتر از 500 کیلو هرتز به علت وجود نویز زیاد در این محدوده فرکانسی در شبکه های قدرت و حد پائین تر از 30 کیلو هرتز به دلایل اقتصادی انتخاب نمی شوند . سیگنالهای مختلف صحبت ، اطلاعات و... در یک باند فرکانس به پهنای 5/2 یا 4 کیلو هرتز چیده شد. و سپس به فرکانسی مطلوب در محدوده 30 الی 500 کیلو هرتز مدوله می شوند. در مرحله بعد این اطلاعات از طریق کابل ارتباطی، وسیله کوپلاژ ، خازن کوپلاژ و خط انتقال قدرت به سمت دیگر خط ارسال می گردند. در مقصد عمل عکس انجام شده و پس از مدولاسیون ،هر بخش اطلاعاتی به واحد مربوطه هدایت می شود. برای ارسال و دریافت همزمان به دو باند فرکانس 5/2 یا 4 کیلوهرتزی نیازمندیم. این باندها ممکن است از نظر فرکانس در مجاورت هم قرار گرفته و یا با یک فاصله نسبت به هم مدوله شوند. بنابراین برای هر کانال ارتباطی مرکب از یک باند فرکانس برای ارسال اطلاعات و یک باند دیگر برای دریافت آنها حداقلی به پهنای باندی در حدود 8 کیلو هرتز نیاز داریم. برای استفاده بهتر از خط انتقالی انرژی می توان از تعداد کانالهای بیشتری استفاده نمود. تعداد این کانالها بستگی به نیاز پست فشار قوی داشته و با توجه به اهمیت ، بزرگی و موقعیت آن انتخاب می شود. تمام این کانالها می باید در محدوده فرکانس 30 الی 500 کیلو هرتز قرار داشته باشند.
لاین تراپ یا تله موج: امروزه یکی از اجزای اصلی در هر پست فشار قوی، سیستم ارتباطی PLC است. از این وسیله برای ارتباط صوتی استفاده می شود و در کاری حساس تر جهت انتقال داده های هر پست و سیستم های حفاظتی نیز استفاده می نمایند. خطوط فشار قوی به عنوان سیم های ارتباطی بین دو نقطه در ارتباط ها نقش دارند، برای در خدمت گرفتن از این کابلهای ولتاژ بالا و فرکانس 50 هرتز برق احتیاج به لوازمی است که بتواند اطلاعات و صوت وتصویر را با فرکانس مشخص (عموماً بین 300 تا 2000 هرتز ) بر روی سیستم انتقال انرژی منتقل نماید. این وسیله به طور عموم به تله موج شناخته می شود که شامل اجزایی است و تنظیمات خاص خود در ولتاژهای مختلف را دارد که در این مقوله با این تجهیز بیشتر آشنا می شویم .
لاین تراپ از اجزایی تشکیل شده است که به مهمترین آنها می پردازیم:
الف) کویل اصلی: عموماً به شکل استوانه ای است و شامل اندوکتانس اصلی مدار (حداکثر تا 2 میلی هانری) لاین تراپ می باشد. جنس آن عموماً از آلومینیوم سبک است و به طور سری با سیستم انتقال انرژی از یک طرف و با ترانس ولتاژ خازنی از طرف دیگر ارتباط دارد. این کویل تحمل بالایی دارد به طوریکه در برابر جریانات اتصال کوتاه و رعد و برق تحمل پذیری بالایی دارد و هادی های آن مستقیم توسط جریانات هوا خنک می شوند کویل را در برابر نفوذ پرندگان توسط سیم های توری در دو سر کویل محافظت می نمایند. بسته به طراحی کویل به صورت آویزان و یا بر روی ترانس ولتاژ نصب می شود( چه به صورت ایستاده و یا خوابیده)
ب) برقگیر: کار برقگیر مشخص است، جهت زمین کردن اضافه ولتاژ ها در داخل کویل این برقگیر نصب می شود. البته در دو سر کویل هم جهت جلوگیری از کرونا می توان حلقه های محدود کننده تعبیه شود.
ج) واحد تنظیم کننده: واحد تنظیم کننده در محفظه ای عایق و به صورت موازی با کویل اصلی به شکلی قابل انعطاف در داخل استوانه کویل قرار دارد. کار این دستگاه تطبیق امپدانس است که در کاخانه سازنده با توجه به سفارش مشتری تنظیم می شود و در هنگام نصب تغییری در آن نمی توان ایجاد نمود هنگام کار بروی واحد تنظیم کننده باید آنرا حتماً اتصال کوتاه نمود چون به علت میدانهای الکتریکی ممکن است تا ولتاژهای بسیار بالایی شارژ شود و برای مدت زمانی می تواند باقی بماند.
دستگاه فرستنده گیرنده PLC:
این وسیله وظیفه ارسال و دریافت سیگنالهای مخبراتی را به عهده دارد. محدوده فرکانس مورد استفاده در سیستمهای PLCبین 30 تا 500 کیلو هرتز قرار دارد. حد بالاتر از 500 کیلو هرتز به علت وجود نویز زیاد در این محدوده فرکانسی در شبکه های قدرت و حد پائین تر از 30 کیلو هرتز به دلایل اقتصادی انتخاب نمی شوند . سیگنالهای مختلف صحبت ، اطلاعات و... در یک باند فرکانس به پهنای 5/2 یا 4 کیلو هرتز چیده شد. و سپس به فرکانسی مطلوب در محدوده 30 الی 500 کیلو هرتز مدوله می شوند. در مرحله بعد این اطلاعات از طریق کابل ارتباطی، وسیله کوپلاژ ، خازن کوپلاژ و خط انتقال قدرت به سمت دیگر خط ارسال می گردند. در مقصد عمل عکس انجام شده و پس از مدولاسیون ،هر بخش اطلاعاتی به واحد مربوطه هدایت می شود. برای ارسال و دریافت همزمان به دو باند فرکانس 5/2 یا 4 کیلوهرتزی نیازمندیم. این باندها ممکن است از نظر فرکانس در مجاورت هم قرار گرفته و یا با یک فاصله نسبت به هم مدوله شوند. بنابراین برای هر کانال ارتباطی مرکب از یک باند فرکانس برای ارسال اطلاعات و یک باند دیگر برای دریافت آنها حداقلی به پهنای باندی در حدود 8 کیلو هرتز نیاز داریم. برای استفاده بهتر از خط انتقالی انرژی می توان از تعداد کانالهای بیشتری استفاده نمود. تعداد این کانالها بستگی به نیاز پست فشار قوی داشته و با توجه به اهمیت ، بزرگی و موقعیت آن انتخاب می شود. تمام این کانالها می باید در محدوده فرکانس 30 الی 500 کیلو هرتز قرار داشته باشند.