26-12-2019, 01:07 PM
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]✅✅✅ترانسهای اندازه گیری جریان یا CTها بر اساس نسبت جریان اولیه به ثانویه مشخص می شوند. جریان نامی ثانویه طبق استاندارد عددی بین 1 تا 5 آمپر می باشد. [/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]مثلاً، یک 4000:5 CT درصورت عبور جریان 4000 آمپر از خط فشار قوی می تواند در ثانویه جریان 5 آمپر را تغذیه کند.[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]باری که به ثانویه CT وصل می شود را Burden می نامند. معمولاً این بار را بر حسب ولت-آمپر بیان می کنند.[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular] بر اساس استاندارد IEC مقادیر نامی Burden یکی از موارد زیر می تواند باشد: 1.5 VA, 3 VA, 5 VA, 10 VA, 15 VA, 20 VA, 30 VA, 45 VA و 60 VA. [/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]جریانی که از CT عبور می کند را خط انتقال فشار قوی تعیین می کند، و هرچقدر مقاومت Burden بیشتر باشد ولتاژ بیشتری در دوسر آن می افتد و لذا ولت-آمپر بیشتری خواهد داشت. پس مقاومت Burden یک مقدار ماکزیمم مجاز دارد. برای همین است که ثانویه CT نباید مدار باز باشد. [/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]همچنین یک CT ایده آل نباید به اشباع برود و شیفت فاز بین جریان اولیه و ثانویه CT نباید وجود داشته باشد. بعلت اختلاف ولتاژ بسیار بسیار زیاد بین سیم پیچ اولیه و ثانویه، مسأله عایق بندی یا ایزولاسیون الکتریکی اهمیت بسیار زیادی دارد. [/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]⚡️برق قدرت کشور[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]???[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]? @bargh00[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]مثلاً، یک 4000:5 CT درصورت عبور جریان 4000 آمپر از خط فشار قوی می تواند در ثانویه جریان 5 آمپر را تغذیه کند.[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]باری که به ثانویه CT وصل می شود را Burden می نامند. معمولاً این بار را بر حسب ولت-آمپر بیان می کنند.[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular] بر اساس استاندارد IEC مقادیر نامی Burden یکی از موارد زیر می تواند باشد: 1.5 VA, 3 VA, 5 VA, 10 VA, 15 VA, 20 VA, 30 VA, 45 VA و 60 VA. [/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]جریانی که از CT عبور می کند را خط انتقال فشار قوی تعیین می کند، و هرچقدر مقاومت Burden بیشتر باشد ولتاژ بیشتری در دوسر آن می افتد و لذا ولت-آمپر بیشتری خواهد داشت. پس مقاومت Burden یک مقدار ماکزیمم مجاز دارد. برای همین است که ثانویه CT نباید مدار باز باشد. [/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]همچنین یک CT ایده آل نباید به اشباع برود و شیفت فاز بین جریان اولیه و ثانویه CT نباید وجود داشته باشد. بعلت اختلاف ولتاژ بسیار بسیار زیاد بین سیم پیچ اولیه و ثانویه، مسأله عایق بندی یا ایزولاسیون الکتریکی اهمیت بسیار زیادی دارد. [/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]⚡️برق قدرت کشور[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]???[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]? @bargh00[/font][/font]