چرا آزمایش امپدانس حلقه گسل زمین انجام شده است؟
هر مدار باید آزمایش شود تا اطمینان حاصل شود که امپدانس حلقه واقعی از آنچه برای دستگاه محافظتی مشخص شده فراتر نمی رود. به دلیل شدت تماس با یک خطای الکتریکی ، آزمایش تاسیسات الکتریکی و نقاط قدرت برای امپدانس حلقه خطای زمین بسیار مهم است. سیستم های شما ارزشمند هستند و مدارها برای دوام و عملکرد کسب و کار شما باید حفظ شوند. در بیشتر خانه ها ، محافظت اولیه از شوک با سازماندهی مدار زمین با کلیدهای اتوماتیک در مدارهای سیم کشی داخلی انجام می شود. این به سرعت منبع تغذیه مدار زمین را قطع می کند ، جایی که خطایی رخ دهد و ولتاژ لمسی از حد قابل قبولی فراتر رود.
مطابق با استانداردهای ایمنی ملی فعلی ، شما برای اطمینان از ایمنی همه مهمانان و کارمندان لازم است آزمایش امپدانس حلقه را در محل خود انجام دهید. زمین برق تمام تاسیسات الکتریکی و نقاط قدرت شما باید آزمایش شود تا خطاهای موجود در مدار الکتریکی شما کشف شود. داشتن یک مدار بازگشتی عملکردی زمینی امکان شناسایی خطاهای مدار را فراهم می کند و واکنش MCB (قطع کننده مدار مینیاتوری) شما را تسهیل می کند.
مقادیر مورد نیاز امپدانس و زمان بسته به نوع نصب (TN / TT و IT) و نوع محافظت تغییر خواهد کرد ،
در طول آزمایش امپدانس حلقه گسل زمین چه کاری انجام شده است؟
به طور کلی پذیرفته شده است که ، در صورتی که امپدانس حلقه گسل زمین اندازه گیری شده یک مدار بیشتر از 80٪ از حد مربوطه مشخص شده در BS 7671 نباشد ، می توان انتظار داشت که امپدانس در شرایط گسل زمین به اندازه کافی کم باشد تا حد مربوطه را برآورده کند در BS 7671 ، و دستگاه محافظ به طور خودکار در مدت زمان مشخص شده قطع شود.
در صورت مطابقت سیستم سیم کشی TT با محافظت مناسب در برابر خطرات شوک الکتریکی:
Ra x Ia <50 ،
جایی که "Ra" مجموع مقاومت میله های زمینی و هادی های محافظ و "Ia" حداکثر جریان سیستم حفاظتی است. Ra ضرب در Ia نباید بیش از 50 ولت باشد ، یعنی حداکثر ولتاژی که می توان لمس کرد در صورت بروز خطای زمین از 50 ولت بیشتر نخواهد شد.
آزمایش امپدانس حلقه خطا بین هادی فعال و زمین انجام می شود.
چگونه آزمایش امپدانس حلقه گسل زمین را انجام دهیم؟
توصیه می شود که ابتدا آزمایش امپدانس حلقه زمین خارجی (Ze) انجام شود. این تست ، در صفحه توزیع ، به استثنای نصب ، امپدانس حلقه مدار را می دهد. تست امپدانس حلقه سیستم (Zs) ، که شامل مدار آزمایش شده در تست Ze و همچنین مقاومت نصب است ، باید در مرحله بعدی انجام شود.
امپدانس AC یک مدار ممکن است با مقاومت DC متفاوت باشد - به ویژه برای مدارهایی که بیش از 100 A دارند - امپدانس حلقه خطا با استفاده از همان فرکانس فرکانس اصلی شبکه (50 هرتز) اندازه گیری می شود.
اندازه گیری امپدانس حلقه گسل زمین در قسمت تأمین صفحه توزیع و وسیله اصلی برای زمین ، با باز بودن کلید اصلی و تمام مدارهای جدا شده ، انجام می شود. ابزارهای اتصال زمین از اتصال سیستم زمینی نصب (میله های زمین) در طول آزمون جدا می شوند. اندازه گیری Ze امپدانس حلقه گسل زمین را به عنوان مجموع مقاومت ها تأیید می کند.
توالی آزمایش حلقه خطای زمین خارجی:
مرحله 1: از Earth Fault Loop Tester استفاده کنید یا گزینه Earth Fault Loop Test را روی یک تستر چند منظوره مانند Megger 1553 انتخاب کنید.
مرحله 2: در قسمت ورودی نصب تست کنید. یک سرب آزمایشی را به ترمینال Line ، آزمایش دوم را به ترمینال خنثی و آزمایش سوم (معمولاً سبز) را به هادی ورودی زمین وصل کنید.
مرحله 3: دکمه TEST را فشار دهید. اندازه گیری باید مقدار اهم کم خواندن باشد.
فراموش نکنید که این مقدار `Ze` را در گواهی نصب برق ثبت کنید.
با بدست آوردن مقدار "Ze" برای نصب ، مقدار "Zs" به راحتی برای هر مدار قابل محاسبه است.
حداکثر مقدار امپدانس حلقه گسل زمین اندازه گیری شده (Zs) ثبت شده باید با مقدار Ze + R1 + R2 هر مدار سازگار باشد ، صرف نظر از نیازهای دستگاه (های) محافظ مربوطه. نتایج آزمون که با استفاده از آزمونهای کم جریان اندازه گیری می شوند ، در برنامه نتایج آزمایش ثبت نمی شوند ، بهتر است مقادیر Zs محاسبه شده از نتایج آزمون فردی ثبت شوند ، یعنی
فرمول تعیین Zs:
Zs = Ze + (R1 + R2)
Zs - امپدانس حلقه خطای زمین مدار آزمایش شده
امپدانس حلقه گسل زمین - زمین خارج از منبع
(R1 + R2) - مجموع مقاومت خط و زمین برای مدار آزمایش شده.
جایی که Ze از یک آزمایش جریان بالا و R1 + R2 حاصل از آزمایش پیوستگی مدارها گرفته شده است. نوع نتایج آزمون ثبت شده و روش آزمون استفاده شده در ستون سخنان مناسب برنامه نتایج آزمون نشان داده خواهد شد.
امپدانس حلقه خطای زمین Zs در دورترین نقطه هر مدار آزمایش می شود. در اکثر موارد باید قطع کننده مدار باشد. کل امپدانس حلقه گسل زمین با اتصال یک تستر حلقه به یک خروجی سوکت ، یا در بعضی موارد با یک کاوشگر زمین خارجی اندازه گیری می شود. مقدار امپدانس حلقه گسل زمین مجموع مقاومتهاست. هنگام استفاده از یک کاوشگر ارت خارجی ، امپدانس حلقه گسل زمین با لمس مستقیم یک پروب خارجی به میله زمین ، جمع کننده و نقطه اتصال میله زمین اندازه گیری می شود. همین اندازه گیری را می توان با لمس کاوشگر زمین به قسمتهای رسانا ، رسانا تجهیزات در مدارها و قطعات فلزی در معرض ، انجام داد.
دنباله آزمایش حلقه زمین:
مرحله 1: دورترین نقطه از مدار مورد آزمایش را پیدا کنید (مانند دورترین سوکت)
مرحله 2: با آزمایشگر مناسب حلقه زمین ، تست را به پایانه های Line ، Neutral و Earth متصل کنید.
مرحله 3: نتایج آزمون را در فهرست نتایج آزمون اندازه گیری و یادداشت کنید.
اگر مدار از RCD محافظت نشده باشد ، برای جلوگیری از قطع شدن مزاحم RCD ، باید "بدون سفر" از Megger 1553 را انتخاب کنید. اگر تستر شما این گزینه را ندارد ، باید RCD را پیوند دهید.
با به دست آوردن مقدار Z برای هر مدار ، انتظار می رود که بررسی کنید که این مقادیر در حدود پذیرفته شده توسط BS 7671 است.
روشهای آزمون امپدانس حلقه
در حال حاضر ، بیشتر پیمانکاران هنگام آزمایش امپدانس حلقه از یکی از 5 تکنیک آزمون مختلف استفاده می کنند:
تست جریان زیاد 2 سیمه
تست اشباع DC "بدون سفر" 2 سیمه (منسوخ شده)
آزمون "بدون سفر" 3 سیمه
آزمون "بدون سفر" 2 سیمه
تست امپدانس شبکه 4 سیمه
تست جریان زیاد 2 سیمه
این تست امپدانس حلقه سنتی است. با استفاده از جریان آزمایش حداکثر 20 آمپر و اتصال ساده 2 سیمه ، به طور کلی سریعترین و دقیق ترین تست موجود در هر روز است. اکثر تسترهای امپدانس حلقه استاندارد از این نوع آزمون استفاده می کنند. به دلیل جریان آزمایش نسبتاً زیاد ، قرائت معمولاً تحت تأثیر عوامل خارجی قرار نمی گیرد و قرائت های تکرارپذیر و پایدار را در بیشتر سناریوها برمی گرداند.
آزمون اشباع DC "بدون سفر" 2 سیمه
قبل از انجام آزمایش استاندارد جریان زیاد 2 سیم ، جریان تست DC به مدار تزریق شد. هدف از این تست DC اشباع شدن سیم پیچ مانیتورینگ در داخل RCD بود و اجازه می داد تا زمان کافی برای انجام تست AC جریان بالا انجام شود. اما به دلیل افزایش RCD های الکترونیکی ، این روش اکنون کاربردهای محدودی دارد
آزمون "بدون سفر" 3 سیمه
این روش آزمایشی با استفاده از جریان کم جریان Line-Earth ، بر نیاز به عبور از وسایل حفاظتی الکترونیکی جدید نیز غلبه کرد ، در حالی که باز هم درجه ای از دقت را برمی گرداند. بدون نیاز به عبور از RCD / RCBO بدیهی است که یک عامل صرفه جویی در وقت ایجاد شده است. علاوه بر این ، با داشتن نیاز به اتصال به Line ، Neutral و Earth ، آزمایش کنندگان اکنون توانستند حضور هر سه را تأیید کنند و همچنین مشخص کنند که آیا قطب معکوس در نقطه آزمایش وجود دارد و یا به دلیل محدود بودن جریان آزمایش ، هیچ مشکلی برای قطع MCB وجود ندارد.
آزمون 2 سیمی "بدون سفر"
آنها امکان آزمایش بیشتر RCD ها و RCBO ها را بدون نیاز به دور زدن آنها دارند. بدون نیاز به اتصال خنثی ، آنها یک عمل واقعی 2 دستی را حفظ می کنند ، اما دیگر قطب معکوس را نشان نمی دهند یا از خنثی بودن خنثی هشدار می دهند. اگرچه زمان آزمایش فیزیکی مشابه روش 3 سیم است ، اما صرفه جویی در زمان لازم برای دور زدن RCD هنوز یک آزمایش کارآمدتر را ایجاد می کند.
تست امپدانس شبکه 4 سیمه
این آزمون از اتصال 4 سیم کلوین استفاده می کند ، مقاومت داخلی و سرب داخلی را نفی می کند. این دقت آزمون است. با جریان های آزمایشی تا 1000 آمپر ، می توان اندازه گیری های پایین تر از 10 MOhm را به طور دقیق انجام داد. در نتیجه ، با این روش آزمایشی گزینه "بدون سفر" وجود ندارد. با اندازه گیری برنامه های خاص در محیط های ایستگاه فرعی / اتاق سوئیچ ، این تستر به مهندس آزمون توانایی خواندن دقیق را می دهد.
مداری که توسط RCD محافظت می شود نیاز به توجه ویژه ای دارد ، زیرا آزمایش حلقه خطای زمین جریان را از فازی که از طریق سیستم محافظ برمی گردد ، می گیرد. بنابراین آزمایش مدارهای محافظت شده توسط RCD سازندگان ابزار را در تهیه نتایج آزمایش مشابه آزمایش مدارهای محافظت نشده غیر RCD بدون استفاده از RCD ها در حین آزمایش با مشکل روبرو کرده است. بنابراین ، قبل از انجام آزمایش های حلقه اتصال زمین ، باید هر اتصال RCD توسط اتصالات اتصال کوتاه عبور شود. اطمینان از اینکه چنین اتصالات پس از آزمایش از بین می روند ، بیشترین اهمیت را دارد.
در Carelabs ما از یک تستر امپدانس حلقه زمین استفاده می کنیم که مدارهای RCD را که آزمایش می کنیم قطع نمی کند. تیم ما تمام آزمایشات و بازرسی ها را با توجه به استانداردهای ایمنی موجود انجام می دهد. آزمایش برای ایمنی همه کارمندان اجباری است. امروز برای اطمینان از ایمن بودن محل کار خود آزمایش کنید - ما در اینجا هستیم تا به همه شرایط رعایت شما کمک کنیم
از آنجا که نتیجه آزمایش به ولتاژ تغذیه بستگی دارد ، تغییرات کمی بر میزان خواندن تأثیر می گذارد. بنابراین ، آزمایش باید چندین بار تکرار شود تا از نتایج سازگار اطمینان حاصل شود. هر کسی در محل کار باید هنگام برقراری تماس و هنگام انجام آزمایش از خطر شوک جلوگیری کند. هنگام خرید تستر حلقه ، از لیدهای آزمون صفحه توزیع درخواست کنید تا اندازه گیری Ze و Zs انجام شود.
مقدار امپدانس:
آزمایش امپدانس حلقه عیب زمین و ضبط آزمایش امپدانس حلقه عیب زمین بر روی یک نصب الکتریکی تکمیل شده برای بررسی انطباق با BS 7671 (مقررات سیم کشی IET) با توجه به حفاظت از عیب و به طور معمول به شرح زیر انجام می شود:
با جریان آزمایش تقریباً 23A که در آن مدارها توسط دستگاههای جریان اضافی مانند فیوزها یا قطع کننده های مدار محافظت می شوند. یا
با جریان آزمایش تقریباً 15 میلی آمپر ، برای جلوگیری از قطع ناخواسته در جایی که مدارها توسط 30 میلی آمپر یا سایر RCD ها محافظت می شوند.
معمولاً نتایج آزمون برای آزمایشهای با جریان زیاد (23A) در محدوده 0.1Ω تا 1.0Ω تا حد زیادی با وضوح 0.01Ω با ثبات است. برای تست های کم جریان (15 میلی آمپر) وضوح 0.1Ω بود ، اما تلاش برای کاهش این مقدار به 0.01Ω در ارائه همان نتایج پایدار برای قرائت های کمتر از 1.0Ω تا حد زیادی ناموفق بود.
مطالعه اخیر توسط یکی از سازندگان برجسته ساز انگلستان با استفاده از ابزار هفت تولید کننده مختلف در شرایط کنترل شده اختلاف قابل توجهی در قرائت ابزار نشان داد. تحقیقات بیشتر نشان داد که این مشکل عمدتاً مربوط به جریانهای کم آزمون است که ناشی از تغییر در کیفیت منبع تغذیه ایجاد شده توسط مقدار ولتاژ ، گذراها ، هارمونیک ها و غیره است. نتایج. با این حال ، باید توجه داشت که این اختلافات ، معمولاً به ترتیب 1.0Ω یا کمتر ، از نظر عملکرد صحیح RCD قابل توجه نیستند.
پس از پایان آزمایش ، ما یک تاریخ بازآزمایی (برای آزمایش امپدانس حلقه زمین بعدی) به شما می دهیم که مطابق با استانداردهای ملی باشد. با فرا رسیدن زمان ، تیم ما مجدداً به شما اطلاع می دهد. تمام نتایج در یک گزارش دقیق که به هر مشتری ارائه می شود ثبت می شود. در این گزارش ، به تجهیزات شما پاس یا خرابی اختصاص داده می شود. در صورت نیاز به تأیید انطباق در آینده ، این سند در پرونده نگهداری می شود. ما طیف گسترده ای از خدمات بازرسی و آزمایش را به مشتریان ارائه می دهیم تا بتوانید در یک بازدید کل محل کار خود را ایمن کنید. بعد از اینکه آزمایش امپدانس خود را انجام دادید ، ما می توانیم سایر خدمات بازرسی را نیز به شما ارائه دهیم. با وجود چنین خدمات متنوعی ، هیچ دلیلی وجود ندارد که نیازهای آزمایش ایمنی خود را به جای دیگری برسانید.
آزمایش امپدانس حلقه گسل زمین روشی است برای اطمینان از اینکه شما یک اتصال زمین از نظر برق با مقاومت باقی مانده مناسب را ایجاد کرده اید. آزمایش امپدانس حلقه زمین ضروری است زیرا اگر یک رسانای زنده به طور تصادفی در یک دستگاه یا مدار معیوب به یک هادی زمین متصل شود ، جریان اتصال کوتاه اتصال به زمین می تواند به راحتی آنقدر بالا باشد که باعث شوک الکتریکی یا تولید گرمای کافی برای ایجاد آتش سوزی شود . به طور معمول ، فیوز می وزد یا دستگاه محافظ مدار دیگری قطع می شود ، اما ممکن است وضعیتی ایجاد شود که جریان اتصال کوتاه واقعی در یک نصب معیوب از سطح کافی برخوردار نباشد و بنابراین دستگاه محافظ مدت طولانی طول می کشد تا فعال شود. تأخیر می تواند برای زندگی و دارایی فاجعه بار باشد. بنابراین لازم است بدانید که آیا امپدانس مسیری که هر جریان خطایی طی می کند آنقدر کم است که در صورت بروز خطا جریان کافی را فراهم می کند یا خیر و هر دستگاه محافظ نصب شده در یک محدودیت زمانی ایمن کار می کند.
چرا آزمایش امپدانس حلقه گسل زمین انجام شده است؟
هر مدار باید آزمایش شود تا اطمینان حاصل شود که امپدانس حلقه واقعی از آنچه برای دستگاه محافظتی مشخص شده فراتر نمی رود. به دلیل شدت تماس با یک خطای الکتریکی ، آزمایش تاسیسات الکتریکی و نقاط قدرت برای امپدانس حلقه خطای زمین بسیار مهم است. سیستم های شما ارزشمند هستند و مدارها برای دوام و عملکرد کسب و کار شما باید حفظ شوند. در بیشتر خانه ها ، محافظت اولیه از شوک با سازماندهی مدار زمین با کلیدهای اتوماتیک در مدارهای سیم کشی داخلی انجام می شود. این به سرعت منبع تغذیه مدار زمین را قطع می کند ، جایی که خطایی رخ دهد و ولتاژ لمسی از حد قابل قبولی فراتر رود.
مطابق با استانداردهای ایمنی ملی فعلی ، شما برای اطمینان از ایمنی همه مهمانان و کارمندان لازم است آزمایش امپدانس حلقه را در محل خود انجام دهید. زمین برق تمام تاسیسات الکتریکی و نقاط قدرت شما باید آزمایش شود تا خطاهای موجود در مدار الکتریکی شما کشف شود. داشتن یک مدار بازگشتی عملکردی زمینی امکان شناسایی خطاهای مدار را فراهم می کند و واکنش MCB (قطع کننده مدار مینیاتوری) شما را تسهیل می کند.
مقادیر مورد نیاز امپدانس و زمان بسته به نوع نصب (TN / TT و IT) و نوع محافظت تغییر خواهد کرد ،
در طول آزمایش امپدانس حلقه گسل زمین چه کاری انجام شده است؟
به طور کلی پذیرفته شده است که ، در صورتی که امپدانس حلقه گسل زمین اندازه گیری شده یک مدار بیشتر از 80٪ از حد مربوطه مشخص شده در BS 7671 نباشد ، می توان انتظار داشت که امپدانس در شرایط گسل زمین به اندازه کافی کم باشد تا حد مربوطه را برآورده کند در BS 7671 ، و دستگاه محافظ به طور خودکار در مدت زمان مشخص شده قطع شود.
در صورت مطابقت سیستم سیم کشی TT با محافظت مناسب در برابر خطرات شوک الکتریکی:
Ra x Ia <50 ،
جایی که "Ra" مجموع مقاومت میله های زمینی و هادی های محافظ و "Ia" حداکثر جریان سیستم حفاظتی است. Ra ضرب در Ia نباید بیش از 50 ولت باشد ، یعنی حداکثر ولتاژی که می توان لمس کرد در صورت بروز خطای زمین از 50 ولت بیشتر نخواهد شد.
آزمایش امپدانس حلقه خطا بین هادی فعال و زمین انجام می شود.
چگونه آزمایش امپدانس حلقه گسل زمین را انجام دهیم؟
توصیه می شود که ابتدا آزمایش امپدانس حلقه زمین خارجی (Ze) انجام شود. این تست ، در صفحه توزیع ، به استثنای نصب ، امپدانس حلقه مدار را می دهد. تست امپدانس حلقه سیستم (Zs) ، که شامل مدار آزمایش شده در تست Ze و همچنین مقاومت نصب است ، باید در مرحله بعدی انجام شود.
امپدانس AC یک مدار ممکن است با مقاومت DC متفاوت باشد - به ویژه برای مدارهایی که بیش از 100 A دارند - امپدانس حلقه خطا با استفاده از همان فرکانس فرکانس اصلی شبکه (50 هرتز) اندازه گیری می شود.
اندازه گیری امپدانس حلقه گسل زمین در قسمت تأمین صفحه توزیع و وسیله اصلی برای زمین ، با باز بودن کلید اصلی و تمام مدارهای جدا شده ، انجام می شود. ابزارهای اتصال زمین از اتصال سیستم زمینی نصب (میله های زمین) در طول آزمون جدا می شوند. اندازه گیری Ze امپدانس حلقه گسل زمین را به عنوان مجموع مقاومت ها تأیید می کند.
توالی آزمایش حلقه خطای زمین خارجی:
مرحله 1: از Earth Fault Loop Tester استفاده کنید یا گزینه Earth Fault Loop Test را روی یک تستر چند منظوره مانند Megger 1553 انتخاب کنید.
مرحله 2: در قسمت ورودی نصب تست کنید. یک سرب آزمایشی را به ترمینال Line ، آزمایش دوم را به ترمینال خنثی و آزمایش سوم (معمولاً سبز) را به هادی ورودی زمین وصل کنید.
مرحله 3: دکمه TEST را فشار دهید. اندازه گیری باید مقدار اهم کم خواندن باشد.
فراموش نکنید که این مقدار `Ze` را در گواهی نصب برق ثبت کنید.
با بدست آوردن مقدار "Ze" برای نصب ، مقدار "Zs" به راحتی برای هر مدار قابل محاسبه است.
حداکثر مقدار امپدانس حلقه گسل زمین اندازه گیری شده (Zs) ثبت شده باید با مقدار Ze + R1 + R2 هر مدار سازگار باشد ، صرف نظر از نیازهای دستگاه (های) محافظ مربوطه. نتایج آزمون که با استفاده از آزمونهای کم جریان اندازه گیری می شوند ، در برنامه نتایج آزمایش ثبت نمی شوند ، بهتر است مقادیر Zs محاسبه شده از نتایج آزمون فردی ثبت شوند ، یعنی
فرمول تعیین Zs:
Zs = Ze + (R1 + R2)
Zs - امپدانس حلقه خطای زمین مدار آزمایش شده
امپدانس حلقه گسل زمین - زمین خارج از منبع
(R1 + R2) - مجموع مقاومت خط و زمین برای مدار آزمایش شده.
جایی که Ze از یک آزمایش جریان بالا و R1 + R2 حاصل از آزمایش پیوستگی مدارها گرفته شده است. نوع نتایج آزمون ثبت شده و روش آزمون استفاده شده در ستون سخنان مناسب برنامه نتایج آزمون نشان داده خواهد شد.
امپدانس حلقه خطای زمین Zs در دورترین نقطه هر مدار آزمایش می شود. در اکثر موارد باید قطع کننده مدار باشد. کل امپدانس حلقه گسل زمین با اتصال یک تستر حلقه به یک خروجی سوکت ، یا در بعضی موارد با یک کاوشگر زمین خارجی اندازه گیری می شود. مقدار امپدانس حلقه گسل زمین مجموع مقاومتهاست. هنگام استفاده از یک کاوشگر ارت خارجی ، امپدانس حلقه گسل زمین با لمس مستقیم یک پروب خارجی به میله زمین ، جمع کننده و نقطه اتصال میله زمین اندازه گیری می شود. همین اندازه گیری را می توان با لمس کاوشگر زمین به قسمتهای رسانا ، رسانا تجهیزات در مدارها و قطعات فلزی در معرض ، انجام داد.
دنباله آزمایش حلقه زمین:
مرحله 1: دورترین نقطه از مدار مورد آزمایش را پیدا کنید (مانند دورترین سوکت)
مرحله 2: با آزمایشگر مناسب حلقه زمین ، تست را به پایانه های Line ، Neutral و Earth متصل کنید.
مرحله 3: نتایج آزمون را در فهرست نتایج آزمون اندازه گیری و یادداشت کنید.
اگر مدار از RCD محافظت نشده باشد ، برای جلوگیری از قطع شدن مزاحم RCD ، باید "بدون سفر" از Megger 1553 را انتخاب کنید. اگر تستر شما این گزینه را ندارد ، باید RCD را پیوند دهید.
با به دست آوردن مقدار Z برای هر مدار ، انتظار می رود که بررسی کنید که این مقادیر در حدود پذیرفته شده توسط BS 7671 است.
روشهای آزمون امپدانس حلقه
در حال حاضر ، بیشتر پیمانکاران هنگام آزمایش امپدانس حلقه از یکی از 5 تکنیک آزمون مختلف استفاده می کنند:
تست جریان زیاد 2 سیمه
تست اشباع DC "بدون سفر" 2 سیمه (منسوخ شده)
آزمون "بدون سفر" 3 سیمه
آزمون "بدون سفر" 2 سیمه
تست امپدانس شبکه 4 سیمه
تست جریان زیاد 2 سیمه
این تست امپدانس حلقه سنتی است. با استفاده از جریان آزمایش حداکثر 20 آمپر و اتصال ساده 2 سیمه ، به طور کلی سریعترین و دقیق ترین تست موجود در هر روز است. اکثر تسترهای امپدانس حلقه استاندارد از این نوع آزمون استفاده می کنند. به دلیل جریان آزمایش نسبتاً زیاد ، قرائت معمولاً تحت تأثیر عوامل خارجی قرار نمی گیرد و قرائت های تکرارپذیر و پایدار را در بیشتر سناریوها برمی گرداند.
آزمون اشباع DC "بدون سفر" 2 سیمه
قبل از انجام آزمایش استاندارد جریان زیاد 2 سیم ، جریان تست DC به مدار تزریق شد. هدف از این تست DC اشباع شدن سیم پیچ مانیتورینگ در داخل RCD بود و اجازه می داد تا زمان کافی برای انجام تست AC جریان بالا انجام شود. اما به دلیل افزایش RCD های الکترونیکی ، این روش اکنون کاربردهای محدودی دارد
آزمون "بدون سفر" 3 سیمه
این روش آزمایشی با استفاده از جریان کم جریان Line-Earth ، بر نیاز به عبور از وسایل حفاظتی الکترونیکی جدید نیز غلبه کرد ، در حالی که باز هم درجه ای از دقت را برمی گرداند. بدون نیاز به عبور از RCD / RCBO بدیهی است که یک عامل صرفه جویی در وقت ایجاد شده است. علاوه بر این ، با داشتن نیاز به اتصال به Line ، Neutral و Earth ، آزمایش کنندگان اکنون توانستند حضور هر سه را تأیید کنند و همچنین مشخص کنند که آیا قطب معکوس در نقطه آزمایش وجود دارد و یا به دلیل محدود بودن جریان آزمایش ، هیچ مشکلی برای قطع MCB وجود ندارد.
آزمون 2 سیمی "بدون سفر"
آنها امکان آزمایش بیشتر RCD ها و RCBO ها را بدون نیاز به دور زدن آنها دارند. بدون نیاز به اتصال خنثی ، آنها یک عمل واقعی 2 دستی را حفظ می کنند ، اما دیگر قطب معکوس را نشان نمی دهند یا از خنثی بودن خنثی هشدار می دهند. اگرچه زمان آزمایش فیزیکی مشابه روش 3 سیم است ، اما صرفه جویی در زمان لازم برای دور زدن RCD هنوز یک آزمایش کارآمدتر را ایجاد می کند.
تست امپدانس شبکه 4 سیمه
این آزمون از اتصال 4 سیم کلوین استفاده می کند ، مقاومت داخلی و سرب داخلی را نفی می کند. این دقت آزمون است. با جریان های آزمایشی تا 1000 آمپر ، می توان اندازه گیری های پایین تر از 10 MOhm را به طور دقیق انجام داد. در نتیجه ، با این روش آزمایشی گزینه "بدون سفر" وجود ندارد. با اندازه گیری برنامه های خاص در محیط های ایستگاه فرعی / اتاق سوئیچ ، این تستر به مهندس آزمون توانایی خواندن دقیق را می دهد.
مداری که توسط RCD محافظت می شود نیاز به توجه ویژه ای دارد ، زیرا آزمایش حلقه خطای زمین جریان را از فازی که از طریق سیستم محافظ برمی گردد ، می گیرد. بنابراین آزمایش مدارهای محافظت شده توسط RCD سازندگان ابزار را در تهیه نتایج آزمایش مشابه آزمایش مدارهای محافظت نشده غیر RCD بدون استفاده از RCD ها در حین آزمایش با مشکل روبرو کرده است. بنابراین ، قبل از انجام آزمایش های حلقه اتصال زمین ، باید هر اتصال RCD توسط اتصالات اتصال کوتاه عبور شود. اطمینان از اینکه چنین اتصالات پس از آزمایش از بین می روند ، بیشترین اهمیت را دارد.
در Carelabs ما از یک تستر امپدانس حلقه زمین استفاده می کنیم که مدارهای RCD را که آزمایش می کنیم قطع نمی کند. تیم ما تمام آزمایشات و بازرسی ها را با توجه به استانداردهای ایمنی موجود انجام می دهد. آزمایش برای ایمنی همه کارمندان اجباری است. امروز برای اطمینان از ایمن بودن محل کار خود آزمایش کنید - ما در اینجا هستیم تا به همه شرایط رعایت شما کمک کنیم
از آنجا که نتیجه آزمایش به ولتاژ تغذیه بستگی دارد ، تغییرات کمی بر میزان خواندن تأثیر می گذارد. بنابراین ، آزمایش باید چندین بار تکرار شود تا از نتایج سازگار اطمینان حاصل شود. هر کسی در محل کار باید هنگام برقراری تماس و هنگام انجام آزمایش از خطر شوک جلوگیری کند. هنگام خرید تستر حلقه ، از لیدهای آزمون صفحه توزیع درخواست کنید تا اندازه گیری Ze و Zs انجام شود.
مقدار امپدانس:
آزمایش امپدانس حلقه عیب زمین و ضبط آزمایش امپدانس حلقه عیب زمین بر روی یک نصب الکتریکی تکمیل شده برای بررسی انطباق با BS 7671 (مقررات سیم کشی IET) با توجه به حفاظت از عیب و به طور معمول به شرح زیر انجام می شود:
با جریان آزمایش تقریباً 23A که در آن مدارها توسط دستگاههای جریان اضافی مانند فیوزها یا قطع کننده های مدار محافظت می شوند. یا
با جریان آزمایش تقریباً 15 میلی آمپر ، برای جلوگیری از قطع ناخواسته در جایی که مدارها توسط 30 میلی آمپر یا سایر RCD ها محافظت می شوند.
معمولاً نتایج آزمون برای آزمایشهای با جریان زیاد (23A) در محدوده 0.1Ω تا 1.0Ω تا حد زیادی با وضوح 0.01Ω با ثبات است. برای تست های کم جریان (15 میلی آمپر) وضوح 0.1Ω بود ، اما تلاش برای کاهش این مقدار به 0.01Ω در ارائه همان نتایج پایدار برای قرائت های کمتر از 1.0Ω تا حد زیادی ناموفق بود.
مطالعه اخیر توسط یکی از سازندگان برجسته ساز انگلستان با استفاده از ابزار هفت تولید کننده مختلف در شرایط کنترل شده اختلاف قابل توجهی در قرائت ابزار نشان داد. تحقیقات بیشتر نشان داد که این مشکل عمدتاً مربوط به جریانهای کم آزمون است که ناشی از تغییر در کیفیت منبع تغذیه ایجاد شده توسط مقدار ولتاژ ، گذراها ، هارمونیک ها و غیره است. نتایج. با این حال ، باید توجه داشت که این اختلافات ، معمولاً به ترتیب 1.0Ω یا کمتر ، از نظر عملکرد صحیح RCD قابل توجه نیستند.
پس از پایان آزمایش ، ما یک تاریخ بازآزمایی (برای آزمایش امپدانس حلقه زمین بعدی) به شما می دهیم که مطابق با استانداردهای ملی باشد. با فرا رسیدن زمان ، تیم ما مجدداً به شما اطلاع می دهد. تمام نتایج در یک گزارش دقیق که به هر مشتری ارائه می شود ثبت می شود. در این گزارش ، به تجهیزات شما پاس یا خرابی اختصاص داده می شود. در صورت نیاز به تأیید انطباق در آینده ، این سند در پرونده نگهداری می شود. ما طیف گسترده ای از خدمات بازرسی و آزمایش را به مشتریان ارائه می دهیم تا بتوانید در یک بازدید کل محل کار خود را ایمن کنید. بعد از اینکه آزمایش امپدانس خود را انجام دادید ، ما می توانیم سایر خدمات بازرسی را نیز به شما ارائه دهیم. با وجود چنین خدمات متنوعی ، هیچ دلیلی وجود ندارد که نیازهای آزمایش ایمنی خود را به جای دیگری برسانید.
آزمایش امپدانس حلقه گسل زمین روشی است برای اطمینان از اینکه شما یک اتصال زمین از نظر برق با مقاومت باقی مانده مناسب را ایجاد کرده اید. آزمایش امپدانس حلقه زمین ضروری است زیرا اگر یک رسانای زنده به طور تصادفی در یک دستگاه یا مدار معیوب به یک هادی زمین متصل شود ، جریان اتصال کوتاه اتصال به زمین می تواند به راحتی آنقدر بالا باشد که باعث شوک الکتریکی یا تولید گرمای کافی برای ایجاد آتش سوزی شود . به طور معمول ، فیوز می وزد یا دستگاه محافظ مدار دیگری قطع می شود ، اما ممکن است وضعیتی ایجاد شود که جریان اتصال کوتاه واقعی در یک نصب معیوب از سطح کافی برخوردار نباشد و بنابراین دستگاه محافظ مدت طولانی طول می کشد تا فعال شود. تأخیر می تواند برای زندگی و دارایی فاجعه بار باشد. بنابراین لازم است بدانید که آیا امپدانس مسیری که هر جریان خطایی طی می کند آنقدر کم است که در صورت بروز خطا جریان کافی را فراهم می کند یا خیر و هر دستگاه محافظ نصب شده در یک محدودیت زمانی ایمن کار می کند.