راکتورها درشبکه های انتقال انرژی برای کنترل ولتاژ ازطریق جذب توان راکتیو اضافی خطوط به کار میروند.به علت ولتاژ بالای خطوط انتقال انرژی و بستگی توان راکتیو تولیدی آنها به مربع ولتاژ استفاده از راکتور در دوطرف این خطوط امری ضروری است.این راکتورها ثابت روی خط وراکتورهای قابل قطع و وصل در پستها نصب می گردند.
در خطوط توزیع انرژی از راکتور برای محدود کردن جریان اتصال کوتاه استفاده می شود.در این رابطه لازم است که اشباع مغناطیسی سیم پیچهای راکتور در جریان بالا راکتانس سیم پیچ راکتور را کاهش ندهد. اگر جریان خطا بیشتر از سه برابر جریان بار کامل باشد از راکتور با هسته آهنی با ضریب پرمیتیویته مغناطیسی ثابت باید استفاده شود. نظر به اینکه این راکتورها گران هستند از راکتورهای محدود کننده جریان با هسته هوایی استفاده می شود. راکتوری که اندوکتانس آن با قدرمطلق جریان با هسته هوایی استفاده می شود. راکتوری که اندوکتانس آن با قدر مطلق جریان افزایش یابد برای محدود کردن جریان بسیار موثر است ولی این مشخصه از نظر عملی ممکن نیست.
راکتورهای با هسته هوایی دارای دونوع کلی راکتورهای داخل روغن و راکتورهای خشک هستند.خنک کردن راکتورهای داخل روغن بوسیله روشهایی که در ترانسفورماتورهای قدرت به کار می رود انجام میشود. راکتورهای داخل روغن برای هر سطح ولتاژ و در تجهیزات داخل یا خارج ساختمان استفاده می شوند.مزایای دیگر راکتورهای روغنی عبارتند از: 1-ضریب اطمینان بالا در مقابل قوس الکتریکی 2- عدم وجود میدان مغناطیسی در خارج تانک ودر نتیجه عدم ایجاد حرارت یا نیروهای مغناطیسی در راکتورهای جانبی یا تاسیسات فلزی در اطراف حین اتصال کوتاه 3- ظرفیت حرارتی زیاد
بهره برداری از راکتورهای خشک بستگی به هوای اطراف برای عایق بندی و خنک کردن دارد.بعلت حریم مورد نیاز و طراحی خاص برای حداقل کردن آنها این راکتورها به ولتاژ 34/5 بعنوان حداکثر کلاس عایقی محدود می شوند.جریان طبیعی هوا برای انتقال حرارت کافی انجام میشود.این راکتورها نباید با مواد هادی بصورت مدار بسته دورآن محاط شوند.زیرا اندوکتانس متقابل ایجاد شده در مواقع اتصال کوتاه ممکن است برای ایجاد نیروهای مخرب در تجهیزات جانبی کافی باشد.
تجهیزاتی از قبیل تیر آهن صفحه ها و دیگر وسایل فلزی بصورت مشخص یا مخفی اگر چه تشکیل مدار بسته ندهند نباید از حدی نزدیکتر به راکتور قرار داده شوند.بطور مثال حریم جانبی برابر یک سوم قطر خارجی راکتور از آن و حریم از هر سر راکتور برابر نصف قطر خارجی آن می تواند تولید افزایش درجه حرارت حدود 40 درجه سانتی گراد در فولاد کند.درنتیجه حریم کافی برای جلوگیری از این اثرات باید در نظر گرفته شود.
در خطوط توزیع انرژی از راکتور برای محدود کردن جریان اتصال کوتاه استفاده می شود.در این رابطه لازم است که اشباع مغناطیسی سیم پیچهای راکتور در جریان بالا راکتانس سیم پیچ راکتور را کاهش ندهد. اگر جریان خطا بیشتر از سه برابر جریان بار کامل باشد از راکتور با هسته آهنی با ضریب پرمیتیویته مغناطیسی ثابت باید استفاده شود. نظر به اینکه این راکتورها گران هستند از راکتورهای محدود کننده جریان با هسته هوایی استفاده می شود. راکتوری که اندوکتانس آن با قدرمطلق جریان با هسته هوایی استفاده می شود. راکتوری که اندوکتانس آن با قدر مطلق جریان افزایش یابد برای محدود کردن جریان بسیار موثر است ولی این مشخصه از نظر عملی ممکن نیست.
راکتورهای با هسته هوایی دارای دونوع کلی راکتورهای داخل روغن و راکتورهای خشک هستند.خنک کردن راکتورهای داخل روغن بوسیله روشهایی که در ترانسفورماتورهای قدرت به کار می رود انجام میشود. راکتورهای داخل روغن برای هر سطح ولتاژ و در تجهیزات داخل یا خارج ساختمان استفاده می شوند.مزایای دیگر راکتورهای روغنی عبارتند از: 1-ضریب اطمینان بالا در مقابل قوس الکتریکی 2- عدم وجود میدان مغناطیسی در خارج تانک ودر نتیجه عدم ایجاد حرارت یا نیروهای مغناطیسی در راکتورهای جانبی یا تاسیسات فلزی در اطراف حین اتصال کوتاه 3- ظرفیت حرارتی زیاد
بهره برداری از راکتورهای خشک بستگی به هوای اطراف برای عایق بندی و خنک کردن دارد.بعلت حریم مورد نیاز و طراحی خاص برای حداقل کردن آنها این راکتورها به ولتاژ 34/5 بعنوان حداکثر کلاس عایقی محدود می شوند.جریان طبیعی هوا برای انتقال حرارت کافی انجام میشود.این راکتورها نباید با مواد هادی بصورت مدار بسته دورآن محاط شوند.زیرا اندوکتانس متقابل ایجاد شده در مواقع اتصال کوتاه ممکن است برای ایجاد نیروهای مخرب در تجهیزات جانبی کافی باشد.
تجهیزاتی از قبیل تیر آهن صفحه ها و دیگر وسایل فلزی بصورت مشخص یا مخفی اگر چه تشکیل مدار بسته ندهند نباید از حدی نزدیکتر به راکتور قرار داده شوند.بطور مثال حریم جانبی برابر یک سوم قطر خارجی راکتور از آن و حریم از هر سر راکتور برابر نصف قطر خارجی آن می تواند تولید افزایش درجه حرارت حدود 40 درجه سانتی گراد در فولاد کند.درنتیجه حریم کافی برای جلوگیری از این اثرات باید در نظر گرفته شود.