شرايط لازم براي موازي نمودن دو ترانسفورماتور
انجه براي موازي نمودن دو ترانسفورماتور الزام اساسي دارد ؛
١- تطابق نسبت تبديل انها با اختلاف كمتر از نيم درصد مي باشد، اختلاف نسبت تبديل دو ترانسفورماتور در هنگام موازي نمودن باعث عبور جريان گردشي به مقدار بسيار زياد شده و عملا بهره برداري ترانسفورماتورها را با مشكل جدي مواجه مي كند
٢-گروه برداري دو ترانسفورماتور بايد يكسان باشد و يا اختلاف گروه برداري ٤ باشد كه با تغيير سر بندي ثانويه انرا اصلاح نمود.
٣-در صورتي كه امپدانس اتصال كوتاه و يا توان نامي ترانسفورماتورها يكسان نباشد توان به نسبت Sn/uk بين ترانسفورماتورها تقسيم ميشود.
⚡️برق قدرت کشور
???
? @bargh001
انجه براي موازي نمودن دو ترانسفورماتور الزام اساسي دارد ؛
١- تطابق نسبت تبديل انها با اختلاف كمتر از نيم درصد مي باشد، اختلاف نسبت تبديل دو ترانسفورماتور در هنگام موازي نمودن باعث عبور جريان گردشي به مقدار بسيار زياد شده و عملا بهره برداري ترانسفورماتورها را با مشكل جدي مواجه مي كند
٢-گروه برداري دو ترانسفورماتور بايد يكسان باشد و يا اختلاف گروه برداري ٤ باشد كه با تغيير سر بندي ثانويه انرا اصلاح نمود.
٣-در صورتي كه امپدانس اتصال كوتاه و يا توان نامي ترانسفورماتورها يكسان نباشد توان به نسبت Sn/uk بين ترانسفورماتورها تقسيم ميشود.
⚡️برق قدرت کشور
???
? @bargh001