ارﺗﻴﻨﮓ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. چاه ارت به حفر چاله های عمیق در ته زمین گفته می شود که پس از حفر چاه به عمق مناسب یک صفحه مسی بصورت عمودی داخل چاه قرار گرفته و اطراف آن را به وسیله مخلوط دوغاب مواد کاهنده مقاومت (بنتونیت) پر می کنند. صفحه مسی کار گذاشته شده توسط سیم مسی به سطح چاه آمده و به سیستم انتقال جریان صاعقه متصل می شود . جهت جلوگیری از خطرهای احتمالی در مواقع اتصال ، چاه ارت باید به صورت اصولی با عمق مناسب در مکان مناسب حفر شده ، تمامی شرایط سنجیده شود و سیم ارت نیز در آن قرار گیرد . با توجه به مقاومت مخصوص زمين ، عمق چاه از حداقل ۴ متر تا ۸ متر و قطرآن حدودا ۸۰ سانتيمتر مي تواند باشد. در زمين هايي كه با توجه به نوع خاك داراي مقاومت مخصوص كمتری هستند مانند خاكهاي كشاورزی و رسی عمق مورد نياز براي حفاري كمتر بوده و در زمينهاي شني و سنگلاخي كه داراي مقاومت مخصوص بالاتري هستند نياز به حفر چاه با عمق بيشتر مي باشد. براي اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك از دستگاههاي خاص استفاده مي گردد. در صورتي كه تا عمق ۴ متر به رطوبت نرسيديم و احتمال بدهيم در عمق بيشتر از ۶ متر به رطوبت نخواهيم رسيد نيازي نيست چاه را بيشتر از ۶ متر حفر كنيم . بطور كلي عمق ۶ مترو قطر حدود ۸۰ سانتيمتر براي حفر چاه پيشنهاد مي گردد.
روش های احداث چاه ارت :
روش های احداث چاه ارت :
1. روش عمقی : در این روش که یک روش معمول می باشد از چاه برای ارت استفاده می شود. کیفیت این روش بستگی زیادی به جنس خاک محل اجرا دارد.
2. روش سطحی : بیشتر در مناطقی که امکان حفاری عمیق وجود ندارد استفاده می شود. عمق اجرا در این روش حدود ۸۰ سانتیمتر است . (این روش در مکان هایی که ارتفاع از سطح دریا کم باشد و همچنین پستی و بلندی محوطه سایت کم بوده و فاصله بین دکل و سایت زیاد باشد مناسب تر خواهد بود)
در زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت دﻛﻞ ﻫﺎ، ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
1. ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ نقره ﺟﻮﺷﻜﺎری میﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﺟﻮش ﺑﺎﻳﺪ ۶ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﺟﻮﺷﻜﺎری رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
2. از ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﻛﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ، ﻫﻢ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن دﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ مسی و ﺑﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت و ﻫﻢ ﭘﺎی دﻛﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد.
3. ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ روی دﻛﻞ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻛﻞ (ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺨﺮوط ﺣﻔﺎظتی ﺑﺎ زاوﻳﻪ ۴۵ درﺟﻪ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، ﻗﺮارﮔﻴﺮد و ﺟﻨﺲ آن ﺗﻤﺎم ﻣﺲ ﺑﺎ آﻟﻴﺎژ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۱۶ میلی متر و ﻃﻮل آن بستگی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﺘﻦﻫﺎی روی دﻛﻞ دارد.
4. ﺳﻴﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ از ﭘﺎﻳﻪای ﻛﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎی روی ﻟﺪر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﺧﻤﺶ درﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ رﻳﻨﮓ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل و از ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮش ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.
5. ﺷﻌﺎع ﺧﻢ ﺳﻴﻢ مسی ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ سانتی متر و زاوﻳﻪ ﻗﻮس ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ درﺟﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
6. ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در روی دﻛﻞ، ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.
7. کلیه کابل های ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای لدر افقی ( بعد از محل شدن کابل ) گراند شود.
8. پایه ها و نقاط ابتدا و انتهای لدر افقی به سیستم زمین متصل گردد.
9. اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور ، تانکر آب هوایی، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.
10. اگر سیستمی از قبل اجرا شده باشد، سیستم قدیم به جدید در عمق خاک متصل گردد.
1. ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ نقره ﺟﻮﺷﻜﺎری میﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﺟﻮش ﺑﺎﻳﺪ ۶ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﺟﻮﺷﻜﺎری رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
2. از ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﻛﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ، ﻫﻢ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن دﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ مسی و ﺑﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت و ﻫﻢ ﭘﺎی دﻛﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد.
3. ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ روی دﻛﻞ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻛﻞ (ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺨﺮوط ﺣﻔﺎظتی ﺑﺎ زاوﻳﻪ ۴۵ درﺟﻪ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، ﻗﺮارﮔﻴﺮد و ﺟﻨﺲ آن ﺗﻤﺎم ﻣﺲ ﺑﺎ آﻟﻴﺎژ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۱۶ میلی متر و ﻃﻮل آن بستگی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﺘﻦﻫﺎی روی دﻛﻞ دارد.
4. ﺳﻴﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ از ﭘﺎﻳﻪای ﻛﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎی روی ﻟﺪر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﺧﻤﺶ درﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ رﻳﻨﮓ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل و از ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮش ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.
5. ﺷﻌﺎع ﺧﻢ ﺳﻴﻢ مسی ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ سانتی متر و زاوﻳﻪ ﻗﻮس ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ درﺟﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
6. ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در روی دﻛﻞ، ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.
7. کلیه کابل های ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای لدر افقی ( بعد از محل شدن کابل ) گراند شود.
8. پایه ها و نقاط ابتدا و انتهای لدر افقی به سیستم زمین متصل گردد.
9. اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور ، تانکر آب هوایی، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.
10. اگر سیستمی از قبل اجرا شده باشد، سیستم قدیم به جدید در عمق خاک متصل گردد.