ساختار UPS:
یو پی اس ها بنابر نیاز و کار برد در انواع توپولوژی ها ساخته می شوند،اصلی ترین تقسیم بندی ساختار یو پی اس به دو نوع Online و Offline تقسیم بندی می گردد ولی هر یک از این دو نوع خود انواع متفاوت دارند که در زیر به تفکیک به شرح هر یک می پردازیم.
انواع یو پی اس :
Offline – Standby
Offline – Standby
در این یو پی اس ها که ساده ترین نوع یو پی اس ها نیز به شمار می روند در حالت نرمال برق شهر مستقیما به مصرف کننده ها منتقل می شود و در هنگام قطع برق شهر اینورتر دستگاه به مصرف کننده وصل می شود .
شکل موج اینورتر در این نوع یو پی اس ها می تواند مربعی ، شبه سینوسی و یا سینوسی باشد .
این دستگاه ها قادرند تا سه مورد اول از اختلالات 9 گانه موجود در برق شهر را حذف نمایند ، این دستگاه ها عموما در توانهای بسیار پائین (معمولا کمتر از 1KVA) تولید شده و برای PC های خانگی مناسب می باشند .
شکل موج اینورتر در این نوع یو پی اس ها می تواند مربعی ، شبه سینوسی و یا سینوسی باشد .
این دستگاه ها قادرند تا سه مورد اول از اختلالات 9 گانه موجود در برق شهر را حذف نمایند ، این دستگاه ها عموما در توانهای بسیار پائین (معمولا کمتر از 1KVA) تولید شده و برای PC های خانگی مناسب می باشند .
Offline – Line Interactive
این یو پی اس ها نوع پیشرفته یو پی اس های Stand by می باشند با این تفاوت که در حالت نرمال برق شهر از طریق یک ترانسفورماتور که در ثانویه آن چندین خروجی پیش بینی گردیده است به بار منتقل میشود ،در صورت کاهش و یا افزایش ولتاژ برق شهر، خروجی متناسب از ثانویه ترانس انتخاب می گردد و همواره خروجی در حدود ولتاژ نامی تثبیت می گردد . این دستگاه ها قادرند تا 5 مورد اول از اختلالات 9 گانه برق شهر را حذف و یا تضعیف نمایند.
رگولاسیون ولتاژ خروجی در این دستگاه ها بصورت پله ای می باشد، بدین معنی که ولتاژ خروجی پس از رسیدن به مقدار معینی اختلاف از ولتاژ نامی با تعویض خروجی ثانویه ترانس افزایش و یا کاهش یافته و خروجی به ولتاژ نامی نزدیک می گردد.
این دستگاه ها معمولا تا توان KVA5 تولید می شوند همچنین این دستگاه ها امکان کار کردن با دیزل ژنراتور را ندارند .
The risk of morbidity and mortality increases significantly in the presence of other underlying risk factors such as hypertension, hyperlipidemias view Isolated cases of significant hemolysis and hemolytic anemia have also been reported in patients treated with Mycamine The risk of morbidity and mortality increases significantly in the presence of other underlying risk factors such as hypertension, hyperlipidemias.رگولاسیون ولتاژ خروجی در این دستگاه ها بصورت پله ای می باشد، بدین معنی که ولتاژ خروجی پس از رسیدن به مقدار معینی اختلاف از ولتاژ نامی با تعویض خروجی ثانویه ترانس افزایش و یا کاهش یافته و خروجی به ولتاژ نامی نزدیک می گردد.
این دستگاه ها معمولا تا توان KVA5 تولید می شوند همچنین این دستگاه ها امکان کار کردن با دیزل ژنراتور را ندارند .
Offline-Ferro Resonant
ساختار این یو پی اس ها همانند یو پی اس های line interactive است، با این تفاوت که ترانس بکار رفته در آن از نوع ترانس هسته اشباء بوده و خروجی تنظیم شده یکنواخت ایجاد می کند، شکل موج خروجی این دستگاه ها چه در حالت برق شهر و چه در حالت اینورتر دارای THD زیادی می باشد و لذا برای تجهیزات حساس چندان مناسب نیستند همچنین این دستگاهها جهت منابع تغذیه سو ئیچینگ که دارای تصحیح کننده ضریب قدرت (PFC) هستند مناسب نمی باشند.
این دستگاه ها 5 مورد از 9 مورد اختلال موجود در برق شهر را حذف می نمایند.
این دستگاه ها 5 مورد از 9 مورد اختلال موجود در برق شهر را حذف می نمایند.
![[تصویر: UPS-article-01.jpg]](http://www.ojankish.com/images/article/UPS-article-01.jpg)
Online-Double Conversion
در حال حاضر عمومی ترین یو پی اس ها به شمار می روند، در این نوع یو پی اس ها خروجی تثبیت شده توسط اینورتر دستگاه تولید می شود بدین معنی که همواره اینورتر روشن بوده و بار از طریق اینورتر تغذیه می گردد. در این یو پی اس ها برق متناوب شهر یکسو شده و به ولتاژ مستقیم DC تبدیل می گردد، ولتاژ DC مجددا توسط اینورتر به موج متناوب AC تبدیل می گردد. از آنجا که ولتاژ AC خروجی توسط اینورتر تولید می گردد لذا کاملا تثبیت شده است.
این یو پی اس ها هر 9 مورد اختلال موجود در برق شهر را حذف و یا تضعیف می نماید.
یو پی اس های Online Double Conversion خود به دو نوع Transformer-base و Transformer-less تقسیم بندی می شوند.
این یو پی اس ها هر 9 مورد اختلال موجود در برق شهر را حذف و یا تضعیف می نماید.
یو پی اس های Online Double Conversion خود به دو نوع Transformer-base و Transformer-less تقسیم بندی می شوند.
Online-Delta Conversion
اساس کار این یو پی اس ها تصحیح اختلاف دامنه ولتاژ ورودی نسبت به ولتاژ نامی دستگاه می باشد، در صورتی که بطور مثال ولتاژ برق شهر 10 درصد نسبت به ولتاژ نامی کمتر باشد یو پی اس این اختلاف 10 درصدی را تولید و به موج اصلی اضافه می کند و خروجی برابر ولتاژ نامی می گردد. بدین ترتیب راندمان در این نوع یو پی اس ها بسیار بالا است.بزرگترین ایراد این یو پی اس ها اینست که خروجی نسبت به فرکانس ورودی مستقل نبوده و تغییرات فرکانس در ورودی به خروجی منتقل می گردد.همچنین دامنه ولتاژ قابل اصلاح در ورودی پائین بوده و در صورت افت و یا افزایش برق ورودی بیش از 15 درصد یو پی اس به حالت باتری سو ئیچ می کند، لذا این دستگاه برای محیط هائی که دارای تغییرات ولتاژ بالا می باشند مناسب نیست و همچنین جهت اتصال به دیزل ژنراتور نیز مناسب نمی باشد. این یو پی اس که تنها یک تولید کننده دارد در توانهای بالای 40KVA تولید می شود.