[font=Tahoma]همانطوریکه در بند 8و9 مرحله 6 آمده است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:[/font]
[list=1]
[*]نصب کابل برق سه فاز از محل نصب كنتور تا موتورخانه آسانسور
[*]نصب سیم ارت (Earth)
[*]چنانچه فاصله كنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید محاسبه شده در سایز كابل تغییرات لحلظ گردد.
[/list]
[*]سه عدد فیوز
25 A
برای آسانسورهای 4و6 نفره
[*]سه عدد فیوز
50 A
برای آسانسورهای 8و13 نفره و باری
[*]كلید گردان
63 A
[*]سه عدد چراغ زیگنال
[*]نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه
[*]تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن
[/list]
[list=1]
[*]نصب کابل برق سه فاز از محل نصب كنتور تا موتورخانه آسانسور
[*]نصب سیم ارت (Earth)
[*]چنانچه فاصله كنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید محاسبه شده در سایز كابل تغییرات لحلظ گردد.
[/list]
[font=Tahoma]در فاصله های استاندارد از كابل 5x16 mm برای آسانسورهای 8 و 13 نفره و از كابل 5x10 mm جهت آسانسورهای 4و6 نفره استفاده می گردد.
تجهیزات لازم كه باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد.[/font]
[list=1]تجهیزات لازم كه باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد.[/font]
[*]سه عدد فیوز
25 A
برای آسانسورهای 4و6 نفره
[*]سه عدد فیوز
50 A
برای آسانسورهای 8و13 نفره و باری
[*]كلید گردان
63 A
[*]سه عدد چراغ زیگنال
[*]نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه
[*]تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن