سيستم اندازه گيري پيوسته تخليه جزيی - امیرحسین عباسی - 25-04-2021

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_مهندسی الکترونیک و الکتروتکنیک

نخستین گام مورد نياز در طراحي سيستم اندازهگيري تخليه جزيي 
دريافت سيگنال تخليه جزيي در حين كار بدون ايجاد وقفه در سيستم
است. به اين منظور از سنسور (كوپلر) سلفي،خازني يا تركيبي از آن دو به استفاده ميشود. سنسور مورد استفاده بر روي غشاي خارجي كابل و انتخاب نوع سنسور بستگي به پهناي باند نويز و نيز كميت دلخواه (ولتاژجريان يا بار) دارد، گونهاي قرار ميگيرد كه تاثيري بر مشخصات عايقي كابل نداشته باشد.  به گونهايكه در فركانسهاي كمتر از 100 مگاهرتز از تا 300 مگاهرتز ميتوان از سنسور خازني استفاده كرد. 
سنسور سلفي و همچنين سنسور تركيبي بازه گستردهاي از فركانسها را تحت پوشش قرار از سيگنال جريان نمونهبرداري شده ولي چون در اكثر موارد ميدهد. غالباً سيگنال ولتاژ تخليه جزيي مطلوب است به جاي استفاده از CTهاي متداول در حفاظت سيستمهاي قدرت از پيچك روگوفسكي استفاده با جريان توالي صفر كابل را اندازهگيري كرده و
ميشود. اين مبدل، تغييراتي سيگنال ولتاژ نشان دهنده تخليه جزيي را آشكار ميسازد. مزيت سيگنال خروجي ديگر اين پيچك عدم اشباع در فركانسهاي بالاست.
سنسور به دليل كوچك بودن به وسيله يك تقويتكننده آنالوگ كه
30 تا 60 دسيبل) است، تقويت داراي بهرهاي بين 100 تا 1000)
معمولاً هارمونيكهاي آن بسيار بيشتر از جريان ميشود. از آنجا كه جريان بار و از يك اين امر ميتواند شناسايي را بسيار دشوار سازد،
تخليه جزيي است و به بالا) به جهت فيلتر Butterworth با درجه 2
عموماً فيلتر بالاگذر ( كليه هارمونيكهاي آن استفاده ميشود. فركانس قطع حذف جريان بار و هارمونيكها باشد. سيگنالي كه در اين مرحله بدست آمده از طريق يك اين فيلتر در حدود 10 كيلو هرتز تنظيم ميشود تا قادر به حذف كليه عمليات پردازش سيگنال ديجيتال بر روي
كابل رابط وارد كامپيوتر شده و آن صورت ميگيرد. همچنين با توجه به اينكه سيگنال آنالوگ است بايد با استفاده از يك مبدل D/A آنرا به سيگنال ديجيتال تبديل كرد. شايان ذكر است كه بلوك D/A خود متشكل از چندين بلوك است كه به جهتاختصار از ذكر جزييات مربوط به آن اجتناب شده است. در اندازهگيري ۸ بيت استفاده
از يك مبدل D/A با قابليت تفكيك ميشود. در نتيجه اجزا سيستم اندازهگيري پيوسته تخليه جزيي را ميتوان به صورت زير خلاصه نمود:
۱ سنسور 

۲ تقويت كننده 

۳ فيلتر بالاگذر 

۴ مبدل آنالوگ به ديجيتال 

۵ كابل رابط 

۶ پردازنده سيگنال ديجيتال