 مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل - baran013 -  05-11-2018
 
 
 نقلقول: مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل RICF)
 
 ![[تصویر:  Untitled-1-825x350.jpg]](http://tehran3dpanel.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1-825x350.jpg) 
 
 پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی
 
 مقدمه
 
 
 
 با توجه به منابع محدود انرژی در جهان و افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی خصوصا در ایران ، صرفه جوئی در مصرف انرژی در کاربری های مختلف مد نظر قرار گرفته و مراجع و استانداردهای جهانی و محلی با تدابیر و توصیه های فنی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی اهتمام ورزیده اند.
 
 یکی از گزینه های تاثیر گذار در صرفه جوئی انرژی مصرفی سالیانه ساختمانها استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین در جداره های ساختمان می باشد ، در این راستا مقدار بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان دو طبقه با دو نوع دیوار از جنس دیوار پانلی دوبل (RICF) محصول انحصاری شرکت پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی در دو شهر تبریز و بوشهر (یک شهر سردسیر و یک شهر گرمسیر) با نرم افزار carrier محاسبه گردیده که مقایسه بارها به تفکیک فضاهای پروژه نمونه در ادامه به حضور تقدیم می گردد.
 
 ضرایب انتقال حرارت:
 
 
 
 ضریب انتقال حرارت دیوار سفالی : 0.271 Btu/hr ft2 ºF
 
 ضریب انتقال حرارت سقف سفالی : 0.297 Btu/hr ft2 ºF
 
 ضریب انتقال حرارت دیوار پانل دوبل : 0.055 Btu/hr ft2 ºF
 
 ضریب انتقال حرارت سقف پانلی: 0.028 Btu/hr ft2 ºF
 
 دیوارها به ضخامت 30 سانتی متر
 
 بارهای سرمایش و گرمایش:
 
 
 
 
 
 
 
 
 بوشهر
 
 
 
 بار سرمایش (Btu/hr)
 
 
 فضا
 
 
 سقف و دیوار پانلی
 
 
 سقف و دیوار سفالی
 
 
 درصد کاهش
 
 محسوس
 
 
 نهان
 
 
 محسوس
 
 
 نهان
 
 
 
 
 B1
 
 
 3935
 
 
 1441
 
 
 5460
 
 
 1520
 
 
 28%
 
 B2
 
 
 3740
 
 
 1357
 
 
 4379
 
 
 1448
 
 
 15%
 
 B3
 
 
 3580
 
 
 1300
 
 
 5107
 
 
 1368
 
 
 30%
 
 Hall
 
 
 13450
 
 
 3882
 
 
 15426
 
 
 3848
 
 
 13%
 
 B1F
 
 
 3798
 
 
 1455
 
 
 7166
 
 
 1520
 
 
 47%
 
 B2F
 
 
 3585
 
 
 1373
 
 
 7130
 
 
 1448
 
 
 50%
 
 B3F
 
 
 3475
 
 
 1312
 
 
 7170
 
 
 1368
 
 
 52%
 
 Hall F
 
 
 13083
 
 
 3882
 
 
 20641
 
 
 4683
 
 
 37%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بوشهر
 
 
 بار گرمایش (Btu/hr)
 
 فضا
 
 
 سقف و دیوار پانلی
 
 
 سقف و دیوار سفالی
 
 B1
 
 
 2312
 
 
 3977
 
 B2
 
 
 2278
 
 
 3069
 
 B3
 
 
 2070
 
 
 3520
 
 Hall
 
 
 5273
 
 
 7851
 
 B1F
 
 
 2023
 
 
 5018
 
 B2F
 
 
 1949
 
 
 4529
 
 B3F
 
 
 1822
 
 
 4413
 
 Hall F
 
 
 4491
 
 
 10646
 
 
 
 
 
 
 
 تبریز
 
 
 
 بار گرمایش (Btu/hr)
 
 
 فضا
 
 
 سقف و دیوار پانلی
 
 
 سقف و دیوار سفالی
 
 
 درصد کاهش
 
 B1
 
 
 4200
 
 
 7973
 
 
 50%
 
 B2
 
 
 4008
 
 
 5800
 
 
 30%
 
 B3
 
 
 3767
 
 
 7054
 
 
 47%
 
 Hall
 
 
 9512
 
 
 15283
 
 
 38%
 
 B1F
 
 
 4042
 
 
 10844
 
 
 63%
 
 B2F
 
 
 3828
 
 
 9081
 
 
 58%
 
 B3F
 
 
 3632
 
 
 9515
 
 
 62%
 
 Hall F
 
 
 9084
 
 
 23075
 
 
 61%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تبریز
 
 
 بار سرمایش (Btu/hr)
 
 فضا
 
 
 سقف و دیوار پانلی
 
 
 سقف و دیوار سفالی
 
 محسوس
 
 
 نهان
 
 
 محسوس
 
 
 نهان
 
 B1
 
 
 2944
 
 
 169
 
 
 3622
 
 
 169
 
 B2
 
 
 2739
 
 
 -97
 
 
 2950
 
 
 -96
 
 B3
 
 
 2720
 
 
 209
 
 
 3477
 
 
 209
 
 Hall
 
 
 11078
 
 
 1038
 
 
 11814
 
 
 1037
 
 B1F
 
 
 2992
 
 
 169
 
 
 5513
 
 
 169
 
 B2F
 
 
 2772
 
 
 -97
 
 
 5100
 
 
 -97
 
 B3F
 
 
 2744
 
 
 209
 
 
 5036
 
 
 209
 
 Hall F
 
 
 11147
 
 
 1038
 
 
 16173
 
 
 1038
 
 
 
 
 نظر به جداول مقایسه ای و بارهای بدست آمده از نرم افزار در شهر بوشهر با قیاس بارهای سرمایشی طبقه اول با دیوار دوبل پانل و دیوار سفالی شاهد میانگین کاهش 20% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار پانلی هستیم و همچنین بار سرمایشی طبقه دوم با توجه به دارا بودن سقف خارجی علاوه بر دیوارهای خارجی ، میانگین کاهش 40% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی حاصل گردیده است .
 
 ضمنا بارهای گرمایشی طبقه اول با دیوار پانلی میانگین کاهش 30% را نسبت به دیوار سفالی نشان می دهد و گرمایشی فضا های طبقه دوم بطور متوسط مبین کاهش 50% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی است .
 
 قابل ذکر است که در نگاه اول ضریب انتقال حرارت دیوار و سقف پانلی ضرایب مرجع عنوان شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین می کند و با در نظر گرفتن موارد مقایسه ای بین 30%-40% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد که تاثیر مستقیم در هزینه های سالیانه ساختمان دارد و به همین نسبت در هزینه های اولیه تهیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مرکزی و محلی (از جمله دیگ و کولر گازی ) و همچنین متعلقات (مانند لوله و پمپ و ... ) صرفه جویی حاصل می گردد.منبع:پانل
 
 
 
 |