تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum
برخی از مهمترین عیب ها و ایرادات مربوط به درب آسانسور - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum (http://forum.kishtech.ir)
+-- انجمن: پردیس فناوری کیش (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: دانشگاه جامع علمی و کاربردی (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+---- انجمن: **مرکز علمی و کاربردی کوشا** (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=42)
+----- انجمن: برنامه سازی کامپیوتر - جمعه ها- ساعت 17.30 - ترم اوا 98-99 (http://forum.kishtech.ir/forumdisplay.php?fid=162)
+----- موضوع: برخی از مهمترین عیب ها و ایرادات مربوط به درب آسانسور (/showthread.php?tid=37067)



برخی از مهمترین عیب ها و ایرادات مربوط به درب آسانسور - alirezaheyadari10@yahoo.com - 23-12-2019

[list=1]

[*]درب طبقات بسته می شود بعد از چند لحظه درب اتوماتیکی آن پس از بسته شدن دوباره باز می شود؟
مشکل در سیم کشی مدار ایمنی است در ۹۹ درصد مواقع قفل است اما باید دوشاخ درب اتومات کابین را نیز چک کنید.

[*]کابین سر طبقه توقف کرده اما درب اتوماتیک کابین را باز نمی کند
اشکال اول: لته های درب اتومات کابین به روی ریل چسبیده اند
اشکال دوم: موتور درب اتومات روی کابین ضعیف شده است
اشکال سوم: سیم های C و COM باید چک شود

[*]وقتی لته های درب اتومات خوب باز و یا بسته نمی شوند
مشکل از آشغال و یا شلی ریل و یا یک بار درب اتومات را ریست کنید

[*]قفل درب به داخل درب نمی رود و خوب جا نمی خورد
شما باید سوراخ روی درب را کمی با سوهان بزرگ کنید و یا لولای درب را باید با چکش ضربه بزنید و بالا بیاید

[*]درب اتومات کابین بسیار آرام و یا تند حرکت کند
شما باید از روی درب اتومات سرعت را کم یا زیاد بکنید و یا ریست کنید

[*]درب اتوماتیک مدتی است کاملا باز نمی شود چگونه رفع عیب کنیم؟
یا اشکال از موتور سردرب اتومات کابین است و یا یا باید سرعتش کمی زیاد شود

[*]تابلو فرمان ارور DOOR IS OPEN 401- FL G MU01 MD01 نشان می دهد:
عیب : ۱- کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع می باشد (۹۵ درصد مواقع همین است ) ۲- یکی از سوئیچ های حد بالا و پایین و قارچی ته چاه و گاورنر بالا و پایین قطع می باشد

[*]تابلو فرمان ارور SAFTY_/_EO 420- FL 3 MU08 MD08 نشان می دهد:
اشکال اول: فیوز ۱۱۰ ولت خراب است.
اشکال دوم: یکی از سوئیچ های حد بالا و پایین و قارچی ته چاه و گاورنر بالا و پایین قطع می باشد
اشکال سوم: کنتاکت دو شاخ درب وصل نمی باشد

[*]تابلو فرمان ارور OPENING ERROR E8- FL 3 MU07 MD07 نشان می دهد:
اشکال اول: بازنکردن کمان درب اتومات کابین ( موتور ضعیف شده است و قدرت ندارد که کمان را باز کند )
اشکال دوم: لته های داخل کابین به کف چسبیده اند و نمی گذارند درب باز و یا بسته شود

[*]تابلو فرمان ارور DOOR OPEN- FL 6 MU13 MD13 نشان می دهد:
اشکال اول: یکی از دربها باز است
اشکال دوم: دو شاخ یکی از درب های آسانسور جا نخورده

[*]درب کابین آسانسور در مواقعی که با مانع برخورد می کند باز نمی گردد
مشکل در تنظیم KP می باشد.

[*]کنتاکتور بستن درب (DC) یا باز کردن درب (DO) آسانسور عمل نمی کند.
بی متال یا کنترل بار موتور سر درب باید چک شود

[*]درب آسانسور قبل از بسته شدن کامل باز می گردد
اشکال در این است که میکروسوئیچ ضربه گیردرب آسانسور (KP) عمل می کند و ولتاژ ۲۴ ولت به ترمینال مربوطه در تابلو نمی رسد.
اشکال بعدی این است که ممکن است زمان برای بستن درب کم باشد برای حل این مشکل کافی است وارد منوی Timer Setting شده زمان Door Close Timer را زیاد نمایید.
[/list]


RE: برخی از مهمترین عیب ها و ایرادات مربوط به درب آسانسور - جابر سرباز - 27-12-2019

درب طبقات بسته می شود بعد از چند لحظه درب اتوماتیکی آن پس از بسته شدن دوباره باز می شود؟
مشکل در سیم کشی مدار ایمنی است در ۹۹ درصد مواقع قفل است اما باید دوشاخ درب اتومات کابین را نیز چک کنید.

[*]کابین سر طبقه توقف کرده اما درب اتوماتیک کابین را باز نمی کند
اشکال اول: لته های درب اتومات کابین به روی ریل چسبیده اند
اشکال دوم: موتور درب اتومات روی کابین ضعیف شده است
اشکال سوم: سیم های C و COM باید چک شود

[*]وقتی لته های درب اتومات خوب باز و یا بسته نمی شوند
مشکل از آشغال و یا شلی ریل و یا یک بار درب اتومات را ریست کنید

[*]قفل درب به داخل درب نمی رود و خوب جا نمی خورد
شما باید سوراخ روی درب را کمی با سوهان بزرگ کنید و یا لولای درب را باید با چکش ضربه بزنید و بالا بیاید

[*]درب اتومات کابین بسیار آرام و یا تند حرکت کند
شما باید از روی درب اتومات سرعت را کم یا زیاد بکنید و یا ریست کنید

[*]درب اتوماتیک مدتی است کاملا باز نمی شود چگونه رفع عیب کنیم؟
یا اشکال از موتور سردرب اتومات کابین است و یا یا باید سرعتش کمی زیاد شود

[*]تابلو فرمان ارور DOOR IS OPEN 401- FL G MU01 MD01 نشان می دهد:
عیب : ۱- کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع می باشد (۹۵ درصد مواقع همین است ) ۲- یکی از سوئیچ های حد بالا و پایین و قارچی ته چاه و گاورنر بالا و پایین قطع می باشد

[*]تابلو فرمان ارور SAFTY_/_EO 420- FL 3 MU08 MD08 نشان می دهد:
اشکال اول: فیوز ۱۱۰ ولت خراب است.
اشکال دوم: یکی از سوئیچ های حد بالا و پایین و قارچی ته چاه و گاورنر بالا و پایین قطع می باشد
اشکال سوم: کنتاکت دو شاخ درب وصل نمی باشد

[*]تابلو فرمان ارور OPENING ERROR E8- FL 3 MU07 MD07 نشان می دهد:
اشکال اول: بازنکردن کمان درب اتومات کابین ( موتور ضعیف شده است و قدرت ندارد که کمان را باز کند )
اشکال دوم: لته های داخل کابین به کف چسبیده اند و نمی گذارند درب باز و یا بسته شود

[*]تابلو فرمان ارور DOOR OPEN- FL 6 MU13 MD13 نشان می دهد:
اشکال اول: یکی از دربها باز است
اشکال دوم: دو شاخ یکی از درب های آسانسور جا نخورده

[*]درب کابین آسانسور در مواقعی که با مانع برخورد می کند باز نمی گردد
مشکل در تنظیم KP می باشد.

[*]کنتاکتور بستن درب (DC) یا باز کردن درب (DO) آسانسور عمل نمی کند.
بی متال یا کنترل بار موتور سر درب باید چک شود

[*]درب آسانسور قبل از بسته شدن کامل باز می گردد
اشکال در این است که میکروسوئیچ ضربه گیردرب آسانسور (KP) عمل می کند و ولتاژ ۲۴ ولت به ترمینال مربوطه در تابلو نمی رسد.
اشکال بعدی این است که ممکن است زمان برای بستن درب کم باشد برای حل این مشکل کافی است وارد منوی Timer Setting شده زمان Door Close Timer را زیاد نمایید.
[/list]


RE: برخی از مهمترین عیب ها و ایرادات مربوط به درب آسانسور - m1364rostaiy - 28-12-2019

درب طبقات بسته می شود بعد از چند لحظه درب اتوماتیکی آن پس از بسته شدن دوباره باز می شود؟
مشکل در سیم کشی مدار ایمنی است در ۹۹ درصد مواقع قفل است اما باید دوشاخ درب اتومات کابین را نیز چک کنید.

[*]کابین سر طبقه توقف کرده اما درب اتوماتیک کابین را باز نمی کند
[*]
اشکال اول: لته های درب اتومات کابین به روی ریل چسبیده اند
اشکال دوم: موتور درب اتومات روی کابین ضعیف شده است
اشکال سوم: سیم های C و COM باید چک شود


[*]وقتی لته های درب اتومات خوب باز و یا بسته نمی شوند
[*]
مشکل از آشغال و یا شلی ریل و یا یک بار درب اتومات را ریست کنید


[*]قفل درب به داخل درب نمی رود و خوب جا نمی خورد
[*]
شما باید سوراخ روی درب را کمی با سوهان بزرگ کنید و یا لولای درب را باید با چکش ضربه بزنید و بالا بیاید


[*]درب اتومات کابین بسیار آرام و یا تند حرکت کند
[*]
شما باید از روی درب اتومات سرعت را کم یا زیاد بکنید و یا ریست کنید


[*]درب اتوماتیک مدتی است کاملا باز نمی شود چگونه رفع عیب کنیم؟
[*]
یا اشکال از موتور سردرب اتومات کابین است و یا یا باید سرعتش کمی زیاد شود


[*]تابلو فرمان ارور DOOR IS OPEN 401- FL G MU01 MD01 نشان می دهد:
[*]
عیب : ۱- کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع می باشد (۹۵ درصد مواقع همین است ) ۲- یکی از سوئیچ های حد بالا و پایین و قارچی ته چاه و گاورنر بالا و پایین قطع می باشد


[*]تابلو فرمان ارور SAFTY_/_EO 420- FL 3 MU08 MD08 نشان می دهد:
[*]
اشکال اول: فیوز ۱۱۰ ولت خراب است.
اشکال دوم: یکی از سوئیچ های حد بالا و پایین و قارچی ته چاه و گاورنر بالا و پایین قطع می باشد
اشکال سوم: کنتاکت دو شاخ درب وصل نمی باشد


[*]تابلو فرمان ارور OPENING ERROR E8- FL 3 MU07 MD07 نشان می دهد:
[*]
اشکال اول: بازنکردن کمان درب اتومات کابین ( موتور ضعیف شده است و قدرت ندارد که کمان را باز کند )
اشکال دوم: لته های داخل کابین به کف چسبیده اند و نمی گذارند درب باز و یا بسته شود


[*]تابلو فرمان ارور DOOR OPEN- FL 6 MU13 MD13 نشان می دهد:
[*]
اشکال اول: یکی از دربها باز است
اشکال دوم: دو شاخ یکی از درب های آسانسور جا نخورده


[*]درب کابین آسانسور در مواقعی که با مانع برخورد می کند باز نمی گردد
[*]
مشکل در تنظیم KP می باشد.


[*]کنتاکتور بستن درب (DC) یا باز کردن درب (DO) آسانسور عمل نمی کند.
[*]
بی متال یا کنترل بار موتور سر درب باید چک شود


[*]درب آسانسور قبل از بسته شدن کامل باز می گردد
[*]
اشکال در این است که میکروسوئیچ ضربه گیردرب آسانسور (KP) عمل می کند و ولتاژ ۲۴ ولت به ترمینال مربوطه در تابلو نمی رسد.
اشکال بعدی این است که ممکن است زمان برای بستن درب کم باشد برای حل این مشکل کافی است وارد منوی Timer Setting شده زمان Door Close Timer را زیاد نمایید.
[/list]